par Liattepaidext » Ven 17 Avr 2009
La norme EN 14604 prévoit que "La source d’alimentation du dispositif d’alarme de fumée peut être interne ou externe au boîtier du dispositif d’alarme de fumée.
Lorsque la source d’alimentation est interne au dispositif d’alarme de fumée, La source d’alimentation doit permettre le fonctionnement du dispositif d’alarme de fumée pour une durée minimale d’un an, essais individuels de série compris Un signal de défaut sonore distinctif doit être émis avant que la batterie ne devienne inutilisable pour des fonctions d’alarme (...) La source d’alimentation interne doit être remplaçable par l’utilisateur, sauf si sa durée de fonctionnement prévue dans le dispositif d’alarme de fumée est de 10 ans ou plus.
Pour les dispositifs d’alarme de fumée destinés à être raccordés à une source d’alimentation externe pour laquelle une installation de secours intégrée est fournie, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
a) alimentation de secours par piles : la source d’alimentation de secours doit être en mesure de satisfaire aux
exigences ... ;
b) sources d’alimentation de secours rechargeables : la source d’alimentation de secours doit être capable d’alimenter
le dispositif d’alarme de fumée pendant une durée minimale de 72 h, suivie d’un signal d’alarme (...) pendant 4 min en cas d’incendie, ou un signal de défaut pendant au moins 24 h en l’absence d’incendie.